Re: OT: Gruppo di Continuità



pacmo@tiscalinet.it wrote:


Più che altro quello che mi domando è quante ups ? Meglio una per postazione o meglio un gruppo di continuità per tutti ?



Un solo UPS (grosso) è più affidabile ed il costo finale è inferiore alla soluzione di molti (piccoli). Il punto debole di un unico UPS è la rete elettrica di distribuzione a valle dello stesso, in particolare le protezioni elettriche; è difficile fare selettività (io progetto ed installo impianti elettrici, e sono sempre grane quando devo realizzare questi lavori, in particolare quando gli UPS sono di pochi kVA), se non adeguate, un guasto su un PC qualsiasi rischia di mettere fuori servizio tutte le macchine servite dal soccorritore.

Sei sicuro che non convenga sostituire le batterie? che potenza ha l'UPS che hai?

ambro