[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USV gesucht



On Mon, 28 May 2007 22:22:12 +0200 Dirk Salva wrote:

> On Mon, May 28, 2007 at 08:55:07PM +0200, Christian Schmidt wrote:
> > Hallo Dirk,
> > Mit einer SmartUPS von APC erhalte ich hier:
> [...] 
> > ...also offenbar ein wenig mehr als Du.
> 
> Genau. Und das will ich auch. Und jetzt stellt sich noch die Frage:
> bekomme ich _so_ umfangreiche Möglichkeiten (d.h. feines setting anhand
> von Prozentwerten oder Kapazitätswerten oder Spannungwerten) nur mit
> einer APC Smart-UPS oder auch mit anderen Herstellern wie z.B. der
> genannten Mustek?

zhenech@dragonheart:~$ upsc powermust@localhost
battery.charge: 97.5
battery.voltage: 27.2
battery.voltage.nominal: 24.0
driver.name: powermust
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.0.4
driver.version.internal: 1.1
input.frequency: 50.0
input.voltage: 228.1
input.voltage.fault: 228.1
input.voltage.maximum: 233.9
input.voltage.minimum: 218.5
output.voltage: 225.3
output.voltage.target.battery: 220.0
ups.delay.shutdown: 2
ups.delay.start: 3
ups.load: 9.0
ups.mfr: Mustek
ups.model: PowerMust
ups.serial: unknown
ups.status: OL

Meinst du das?


-- 
   ^^^    | Evgeni -SargentD- Golov (sargentd@die-welt.net)
 d(O_o)b  | GPG/PGP-Key-ID: 0xAC15B50C
  >-|-<   | 0C04 F872 0963 ADC9 AA83 882B 24A0 1418 AC15 B50C
   / \    | http://www.die-welt.net - sargentd@jabber.die-welt.net