[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

etwas OT: Stromversorgung Re: Allg. Server



Fabian Franzen schrieb:

Helmut Wollmersdorfer schrieb:

Fabian Franzen wrote:

eine USV ist dazu da, dass das System sauber herunterfahren kann.



Bei Pimperlhuber-Anwender vielleicht. Sonst soll sie die Zeit bis zum Anlaufen der Dieselaggregate überbrücken.

Helmut Wollmersdorfer


Ich kenne eine Mittelständische Firma in Deutschland von der ich weiß wie das Stromnetz geschaltet ist und auch wie sehr die von PCs abhängen. (Versicherung -> Datenbanken und so weiter). Wenn bei dennen der Strom ausfällt haben die Daten die zu letzt aufgenommen wurden eben Pech gehabt. Welche normale Firma hat im Keller ein Dieselagregat????

Ich mag da jetzt mal kurz einhaken - es kommt immer drauf an, was man erreichen will!
Ich haette da zwei Erfahrungswerte einzubringen:
a) Serverraum einer landesweiten Lehrerfortbildung und Heimat etlicher Internet-Projekt-Server: grosse APC Silicon - reicht bei Stromausfall ca. 2,5h - wenn alle Server laufen. Abgesichert damit ist aber nur der Serverraum ohne Klima
b) lokaler Radio-Sender
APC Smart-UPS fuer jede Rack-Schrankeinheit - reicht fuer ca. 45 Minuten! In denen muss man es dann schaffen auf die Alarmierung per Handy zu reagieren, in den Sender zu fahren, 30m 16A-Kabel zu legen und ein Stromaggregat (wie auf vielen Baustellen zu finden und daher recht guenstig,) zu starten. War guenstiger als automatische Loesung mit Dieselaggregat im Keller. Stromaggregat je nach Groesse - extra Schaltkasten und Weiche fuer Wechsel USV/Stromnetz durch Elektriker ca 200 Euro.

aber das weicht jetzt dann doch etwas ab ;-)
aber zumindest zum kontrollierten Runterfahren sollte es schon ne USV sein! Eine zu der man in 3 Jahren noch neue Akkus bekommt! Wenn man dann noch etwas Spiel hat um kurze Ausfaelle (die meisten bei uns dauern eh nur 2-3 Min) ist man ein recht gluecklicher Mensch ;-)


Philipp
^ ^



Reply to: