Re: UPS su server con 2 alimentatori
Mandi! Piviul
In chel di` si favelave...
> ...o c'è qualche altro modo?
Fai domande complicate... ;-)
Concordo con gli altri: se hai due UPS, li incrociamo. Ovviamente nella
configurazione del controlo degli UPS, devi stare attento ma tendenzialmente
è meglio così, perchè se succede qualcosa nella 'zona morta' (è saltata la
corrente ma ancora il server non si è spento) il server si spegne
correttamente.
Se ovviamente hai una 'linea rossa', puoi mettere un alimentatore sotto UPS
e l'altro in linea rossa.
MAI e poi MAI colegare direttamnete un alimentatore alla linea normale, sono
parecchio delicati e rischieresti solo di rovinarli...
--
...buffoni che campate di versi senza forza
avrete soldi e gloria, ma non avete scorza; (F. Guccini)
Reply to: