Re: APC Back-UPS RS 1500, daemon apcupsd



Dnia 2011-04-05, wto o godzinie 23:05 +0200, Norbert Kiszka pisze:
> Dnia 2011-04-05, wto o godzinie 22:33 +0200, TENEG - Tomasz Gołębiewski
> pisze:
> > Cześć, co tu tak cicho?
> > Trzeba by rzucić jakiś temat.
> > 
> > Jest sobie pewien UPS z battery pack'iem, właśnie dzisiaj zaczął 
> > świrować. Jak na złość nie można go w tej chwili odłączyć.
> > Wraz z 4 innymi UPSami renomowanej firmy APC jest monitorowany przez 
> > daemona "apcupsd":
> > 2 x RS232, 2 x USB oraz 1 x LAN IP (nie znam innego softu, który potrafi 
> > obsłużyć kilka róznych urządzeń firmy APC naraz).
> > Dioda "On Line" jest zielona, natomiast pozostałe migają (2 czerwone i 1 
> > pomarańczowa), według dokumentacji oznacza to:
> > "Green On Line indicator is on and all other front panel indicators are 
> > flashing. = Internal UPS fault."
> > Natomiast upsstatus raportuje:
> > 
> > APC      : 001,038,0938
> > DATE     : Tue Apr 05 18:03:30 CEST 2011
> > HOSTNAME : router
> > RELEASE  : 3.14.4
> > VERSION  : 3.14.4 (18 May 2008) debian
> > UPSNAME  : APC_1500
> > CABLE    : USB Cable
> > MODEL    : Back-UPS RS 1500
> > UPSMODE  : Stand Alone
> > STARTTIME: Tue Apr 05 17:24:07 CEST 2011
> > STATUS   : ONLINE LOWBATT
> > LINEV    : 230.0 Volts
> > LOADPCT  :  41.0 Percent Load Capacity
> > BCHARGE  : 000.0 Percent
> > TIMELEFT :   0.0 Minutes
> > MBATTCHG : 5 Percent
> > MINTIMEL : 3 Minutes
> > MAXTIME  : 0 Seconds
> > SENSE    : Medium
> > LOTRANS  : 194.0 Volts
> > HITRANS  : 264.0 Volts
> > ALARMDEL : Always
> > BATTV    : 21.1 Volts
> > LASTXFER : Low line voltage
> > NUMXFERS : 0
> > TONBATT  : 0 seconds
> > CUMONBATT: 0 seconds
> > XOFFBATT : N/A
> > SELFTEST : NO
> > STATFLAG : 0x07000048 Status Flag
> > MANDATE  : 2003-10-24
> > SERIALNO : xxxxxxxxxxxx
> > BATTDATE : 2001-09-25
> > NOMINV   : 230 Volts
> > NOMBATTV :  24.0 Volts
> > NOMPOWER : 865 Watts
> > FIRMWARE : 8.g8 .I USB FW:g8
> > APCMODEL : Back-UPS RS 1500
> > END APC  : Tue Apr 05 18:04:10 CEST 2011
> > 
> > Moze tylko baterie wymagaja wymiany?
> > Sprzet od wielu lat po gwarancji, poza tym nie zawierzam też dacie 
> > wymiany baterii, bo jakaś taka z czapy wzięta (wczesniej niż 
> > wyprodukowano UPSa, heh).
> > 
> > pozdr.
> > TG
> > 
> > 
> 
> 
> > LOADPCT  :  41.0 Percent Load Capacity
> 
> Czyli poniżej 60%. Dla pewności, radzę zmierzyć pojemność akumulatorów i
> czy jest jakaś większa różnica napięcia między nimi (najlepiej jak są
> naładowane i obciążone). Jak nie masz pod ręką miernika pojemności to
> można obciążyć UPS-a zwykłą żarówką, doliczyć sprawność tego konkretnego
> zasilacza i obliczyć pojemność z czasu w jakim żarówka była zasilana.
> Pytanie jeszcze przy jakim napięciu (niestety akumulatory żelowe są dość
> specyficzne więc to jest temat rzeka i raczej nie na maila) ups odcina
> zasilanie.
> 
> BTW. UPS-y firm APC i Ever (to drugie to niby chińszczyzna ale o dziwo
> dają radę) nie lubią się psuć, jak już to zimne luty albo przebicie po
> zwarciu na wyjściu - to ostatnie dotyczy się raczej tylko Evera.
> 
> PS. Zapomniałem, że nie możesz go teraz odłączyć. Zmierz spadek napięcia
> po odłączeniu sieci na chwilę. Jak możesz to napisz jakie konkretnie tam
> siedzą akumulatory. Na przyszłość na takie wypadki polecam mostki
> Graetza (zdecydowana większość zasilaczy ATX może działać na prądzie
> stałym - same w sobie mają mostek) i co najmniej dwa ups-y. No i nie
> zapomnij o różnicy między tymi dwoma, tak jak wspominałem.
> 
> 


PS2. Już chyba śpię... teraz dopiero zauważyłem, że napięcie na aku masz
dramatycznie niskie więc lepiej nie odłączaj go teraz. Za kilka godzin
napięcie powinno być prawie full. Jeśli nie, to by wskazywało by na
upływność.