[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Szafy rack wentylacja



-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 07/12/10 22:23, "Paweł Lalewicz || i-pawelek@tlen.pl ||" wrote:
> Witam wszystkich,
> Szukam schematów, opisów jak najlepiej rozmieścić sprzęt w szafie rack
> 42U dla zapewnienia najlepszej wentylacji.
> Z góry dzięki za pomoc.

Hej,
zalezy jak duzo tego sprzetu masz do wlozenia do szafy. Ja zazwyczaj
zostawiam 1U miedzy serwerami. Switche i inne sieciowe badziewie laduje
na sama gore odwrocone gniazdami do tylu (nie jest to idealne bo wydech
jest w zla strone) ale u mnie klima na ogol przepycha powietrze od
przodu i gory do tylu (agregat ssacy) i w dol.

ogolnie 1U miedzy serwerami jak masz w miare wydaja albo marna klime
powinno wystarczyc, jesli masz porzadna redundantna klime duzej mocy i
temp w serwerowni ok 19-20*C na nawiewie to nawet jak zaladujesz cala
szafe bez przerw powinno dzialac.

Tak naprawde to wszystko zalezy od tego czym dysponujesz.

- -- 

|_|0|_|                                          |
|_|_|0|         "Heghlu'Meh QaQ jajVam"          |
|0|0|0|         -------- kuLa ---------          |

gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0xC100B4CA
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iQEcBAEBAgAGBQJM/zJAAAoJEOqHloDBALTKqcAH/3i2dLc2rQHN6nje82q0fs5R
AIaCdzrHbwvMhD/QC0XrjRzsyrfCBleekof0kISYJ/lXKwziBty7e0jW6jsvenw/
fOe8pbo5vYaAVyMcfttAcMdq6iLzK2MqExLgX7ro5BfV9IwePr3RZo3kuoTm2PqI
F1wARoQ+kWX2QDrUGfUuobw/RUtSdeozCumiAbo6dEqjPTi7vwdgdH/oiEN9RmW0
aZyK/k985L+oqUIfxRcQZhccgoSVjuT+cumZLuatjv3ILKvwDE7J/yuCNQA0W54P
EH7XWycJjQcadMgJmZt0enSIb6J+5tBiIwEzZMTu5wTDhBc4QWMsJkhEiN7TVqk=
=GDSM
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: