[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem obsługi APC Smart-UPS 3000 RT cd



Bogusław Kostrzeński wrote:
Po wydaniu polecenia

cat /var/log/apcupsd.events

otrzymuję:

Fri Dec 05 11:16:51 CET 2008 apcupsd FATAL ERROR in smartsetup.c at line 174
PANIC! Cannot communicate with UPS via serial port.
Please make sure the port specified on the DEVICE directive is correct,
and that your cable specification on the UPSCABLE directive is correct.
Fri Dec 05 11:16:51 CET 2008  apcupsd error shutdown completed


Powodem braku komunikacji moga być 3 rzeczy:

1/ albo kabel nie jest "smartowy"

2/ albo Twój rs232 jest na inny niż ttyS0

3/ albo nie masz w biosie włączonej obsługi portu szeregowego

Proponuje na początek podpiać do serwera innego smarta i sprawdzić apctestem czy program nawiąże połączenie. Jeśli nie, wtedy zmieniać ustawienia


Reply to: