Jacek Kijewski napisał.
> On Thu, 30 Mar 2006, Krzysztof Zubik wrote:
> > napiecia i znieksztalconym niesinusoidalnym przebiegiem. Trudno
> > jest wybrac wlasciwy model agregatu padotowircego.
> > No mozna by sie tu zapytac jescze jakie agregaty uzywac, a jakich
> > na polskim unikac. Chodzi o rozwazanie prpboemu zasilania przy
> > przerwach energetycznych dochodzacych do 2 godz.
> Usiłujecie w dość badziewny sposób rozwiązać zagadnienie trudne,
> skomplikowane i niebezpieczne. Właściwy sposób rozwiązania problemu jest
> taki, że kupuje się w firmie Comex generator diesla sterowany z UPSa (UPS
> sam sobie zastartuje, sam wyłączy), kosztuje całość koło 300 tys. PLN i
> problem rozwiązany. Zamawia się jeszcze instalację tego (w pomieszczeniu
> zewnętrznym, tj. jakiejś szopie, albo choć klatce) na zewnątrz za drugie
> tyle.
> Wszelkie inne instalacje wymagają nie tylko wiedzy, ale certyfikacji
> zgodnej z CE i tak dalej. Większość generatorów to generatory budowlane,
> dające dość dziwne napięcia na wyjściu (mocno zależne od obciążenia).
> Większość generatorów to też generatory benzynowe. Nie da się w prosty i
> tani sposób zainstalować w pomieszczeniu zamkniętym takiego urządzenia -
> bez odprowadzenia spalin, bez bezpiecznego przechowywania etyliny.
> Kolejna porcja generatorów, to generatory diesla chłodzone powietrzem.
> Koszmarnie głośne. Znowu: wydech, zasilanie w paliwo, chłodzenie.
> Generatory chłodzone wodą - też wydech, zasilanie, a poza tym cena
> znacznie przewyższająca sensownego UPSa.
> Nikt z normalnego personelu nie będzie umiał tego obsłużyć, konserwować,
> diagnozować, naprawić.
> Jak się ktoś zatruje spalinami, jak komuś iskra się w parach etyliny
> pojawi, siedzieć pójdą wszyscy, którzy choć z daleka ten generator
> widzieli...
>
> Pozostaje kupienie rozsądnych rozmiarów UPSa (np. Matrixa + dodatkowe
> baterie) i tyle.
Witam.
Dziekuje za kolejne porady i je przekazuje dalej.
-- 
Konczac Pozdrawiam. Krzysztof.
------------------------------------------------------------