[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hohe Load - wo kommt Sie her



Martin Steigerwald <Martin@lichtvoll.de> wrote:
> Am Samstag, 16. Februar 2013 schrieb Sven Hartge:

>> Ich finde hier
>> http://www.xbitlabs.com/articles/storage/display/3ware-9500s8.html
>> folgene Aussage zu dem Controller:
>> 
>> "the manufacturer claims that 3ware 9500S-8 can demonstrate up to
>> 400MB/s read speed and up to 100MB/s write speed in RAID5 array"
>> 
>> Wenn man den Controller natürlich nur via normalem PCI und nicht
>> PCI-X anbindet, dann ist schon wesentlich früher Schluss. Normales
>> PCI bei ca.  120MByte/s, PCI-X-32bit@66Mhz bei 240MBytes/s,
>> PCI-X-64bit@33MHz dito.
>> 
>> Die Frage der Fragen an den OP ist nun: Was für einen Controller hat
>> er _genau_ und wie ist dieser eingebaut?

> So oder so wären aber 120 MByte/s auch keine Erklärung für 99%
> I/O-Wait für etwas NFS-Load.

> Daher ist da IMHO noch etwas anderes komisch.

Ja, der Schreibcache ist aus, weil die BBU fehlt.

Ich hatte so ein ähnliches Phänomen vor wenigen Wochen auf meinem
Schreibtisch. NFS-Server, hohe Load, hohe I/O-Wait. Nach Einbau der BBU
fielen die Werte _dramatisch_.

S°

-- 
Sigmentation fault. Core dumped.


Reply to: