Re: smart selftests - Fehler und mal kein Fehler
Stefan Bauer wrote:
> Hi Leute,
>
> ich hab hier nach einem selftest mit dem Ergebnis ...
>
> # 5 Short offline Completed: read failure 90% 18971
> 173071591
>
> vorsorglich die Platte bei einem Kunden getauscht. Dummerweise hab
> ich jetzt erneut in meinem Büro die Platte geprüft und nun erhalte
> ich ...
>
> # 1 Short offline Completed without error 00% 19554
> -
>
> Etwas doofe Situation nun. Denkt ihr, die Platte wird vom Hersteller
> auf Garantie getauscht, wenn das SMART-Log der Platte sporadisch
> Fehler gemeldet hat?
>
> Am selben SATA-Port des Servers hängt nun eine identische neue
> Platte, welche keine Fehler meldet. Irgendwo ist der Wurm.
Hallo Stefan,
ich tippe auf ein Kontaktproblem zwischen Platte und Kabel oder Kabel und
I/O-Port des MBs. Das Problem kann sich schon nach Abziehen und wieder
Aufstecken des Kabels gelöst haben.
--
Schöne Grüße vom Möhnesee
Jürgen