Ja, ich habe die syslog überflogen, nur ein haufen connection attempts
und die Bootmeldungen. Deine Frage habe ich aber zum Anlass genommen mir
die Logdatei noch mal in Ruhe und genau anzuschauen. Folgendes ist mir
dabei aufgefallen:
Die Netzwerkkarte schaltet aus einem mir unbekannten Grund plötzlich auf
10Mbit/s
Mar 2 22:25:17 server04 kernel: e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC
Link
is Down
Mar 2 22:25:30 server04 kernel: e1000: eth0:
e1000_watchdog: NIC Link is Up 10 Mbps Full Duplex
Auch ein normaler Reboot ändert dann nichts daran:
...
Mar 3 07:13:53 server04 kernel: e1000: 0000:04:07.0: e1000_probe:
(PCI:33MHz:32-bit) 00:1b:21:02:ec:91
Mar 3 07:13:53 server04 kernel: e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R)
PRO/1000 Network Connection
...
Mar 3 07:13:53 server04 kernel: e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link
is Up 10 Mbps Full Duplex
Wie schon geschrieben, nach einem Zwischenstop im Rescue-Kernel hab ich
dann wieder die volle Leistung.
Mar 3 07:30:38 server04 kernel: e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link
is Up 100 Mbps Full Duplex
Mh, scheint wohl doch ein Hardware-Defekt. Was meint Ihr?