[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Souci avec Raid 10



Le Sun, 11 Dec 2011 12:47:43 +0100,
jerome moliere <jerome.moliere@gmail.com> a écrit :

> Bonjour à tous,
> je viens de réussir à redémarrer un serveur de VM Xen qui avait des
> soucis de chauffe et en rebootant je m'aperçois que le Raid 10 reporte
> des soucis sur un disque ...
> vmserver:~# cat /proc/mdstat
> Personalities : [raid10]
> md0 : active (auto-read-only) raid10 sda1[1] sde1[5] sdc1[4] sdd1[3]
> sdb1[2] 2930279808 blocks 64K chunks 2 near-copies [6/5] [_UUUUU]
> 
> 
> Il semblerait que seuls 5 des 6 disques soient reconnus actifs dans
> mon RAID non?
> 
> Ce que me confirme un message présent au boot...
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.720079] md: raid10 personality
> registered for level 10
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.738196] md: md0 stopped.
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.739641] md: bind<sdb1>
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.739761] md: bind<sdd1>
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.739875] md: bind<sdc1>
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.740002] md: bind<sde1>
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.740109] md: bind<sda1>
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.742161] raid10: raid set md0
> active with 5 out of 6 devices
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.742186] md0: detected capacity
> change from 0 to 3000606523392
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.743066]  md0: unknown
> partition table Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.748911]
> device-mapper: uevent: version 1.0.3
> Dec 11 12:00:13 vmserver kernel: [   31.749148] device-mapper: ioctl:
> 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
> 
> Cela induit il forcément un souci matériel ou cela peut il être dû à
> une config de LVM ou autre ?
> Puis je tenter de le faire rentrer au bercail d'une manière soft ou
> dois je le remplacer ?
> 
> 
> J'ai regardé avec smartctl mais il semble qu'un disque n'apparaisse
> pas ... vmserver:~# smartctl --scan
> /dev/sda -d scsi [SCSI]
> /dev/sdb -d scsi [SCSI]
> /dev/sdc -d scsi [SCSI]
> /dev/sdd -d scsi [SCSI]
> /dev/sde -d scsi [SCSI]
> /dev/sdf -d scsi [SCSI]
> 
> Là je dois dire que vos précieux conseils  me dépanneraient ..Je vais
> laisser la machine telle quelle en attendant d'y voir plus clair et
> d'intervenir dessus....
> 
> J'ai essayé de monter la data sur les volumes et elle semble être
> là...
> 
> 
> Jerome
> J.MOLIERE - Mentor/J
> auteur Eyrolles
> blog: http://romjethoughts.blogspot.com
> 


bonjour,


	serait il possible de connaitre les gheures de marche des
	disques durs ?


	à titre d'info : 
	
	un roulement à bille est donné pour 50 000 heures


	donc si tu atteind cette zone et que la surchauffe est
	régulière, essayes de trouver la solution themique à ton
	problème et ensuite résoudre la suite qui en découle ...

	en tout cas, il serait sage de prévoir un remplacement
	de la grappe ....


	slt
	bernard


Reply to: