[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: R: [OT] batterie UPS



On 5/15/24 23:49, Paride Desimone wrote:
Il 15 maggio 2024 12:07:15 UTC, Piviul <piviul@riminilug.it> ha scritto:
On 5/14/24 11:59, MAURIZI Lorenzo wrote:
Scusate sono un po' rimasto indietro nel thread...

Comunque, per rispondere ad una domanda di Piviul di 20 messaggi fa...
Nel 99% dei casi io ho sempre trovato, negli UPS che ho avuto sotto mano, batterie da 12V 9Ah e contatti Faston da 6.3mm.
Nel caso della FIAMM, il modello esatto è 12FGHL34.
veramente a me sembra che le batterie APC siano a 7Ah, sei sicuro che vadano bene anche le 9Ah?

Piviul

Sono da 9Ah

Ho verificato, abbiamo ragione tutti e due, dipende dai modelli:

https://www.apc.com/it/it/product/APCRBC110/cartucce-batterie-di-sostituzione-apc-n-110-con-2-anni-di-garanzia/
https://www.apc.com/it/it/product/RBC17/cartuccia-batteria-di-ricambio-apc-n-17-con-2-anni-di-garanzia/

Grazie, ora so meglio cosa andare a cercare alla prossima batteria da cambiare. Ma quindi è consigliabile mettere sempre batterie da 9Ah sugli UPS APC anche se la batteria originale è da 7Ah?

Piviul