Maggiore energia accumulata (come hanno già detto altri) e degrado più lento della batteria.

La capacità delle batterie è espressa in Ah, ma una 7Ah non è fatta per darti 7A per un'ora, ma 0,7A per 10 ore (o 0,35A per 20 ore -- più adatta p.e. negli antifurto). Se l'UPS deve avere 5' di autonomia (1/20 di ora) vuol dire che preleva 7*20=140A in quei 5 minuti, ovvero una corrente 200 volte maggiore di quella per la quale sarebbe dimensionata la batteria... Con la 9Ah la "stressi" un po' meno: invece di 200 volte la corrente nominale prelevi "solo" 155.6 volte la corrente nominale. E alla fine, a parità di qualità e altri parametri la 9Ah ti dura di più.

Diego

Il 15/05/2024 16:52, Piviul ha scritto:
On 5/15/24 14:18, Diego Zuccato wrote:
Tranquillo, tra 7Ah e 9Ah il caricabatterie non se ne accorge neanche, ci mette solo un po' di più a caricarla. Se metti una 100Ah allora sì che si lamenta... :)

ma ci sono dei vantaggi nell'usare batterie a 9Ah (tipo FIAMM 12FGHL34) invece di quelle a 7Ah (tipo FIAMM 12FGHL28)?

Piviul


--
Diego Zuccato
DIFA - Dip. di Fisica e Astronomia
Servizi Informatici
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
V.le Berti-Pichat 6/2 - 40127 Bologna - Italy
tel.: +39 051 20 95786


Reply to: