> Il sabato 29 maggio 2010 21:20:23 dea ha scritto:

> 
> Sapete dirmi le adeguate dimensioni dove far passare circa 6 cavi
> ethernet

Per i tubi incassati il diametro interno deve essere pari a 1,3 volte il 
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi (CEI 64-8 
art.522.8.1.1). Essendo il D. del cavo UTP 5e (più che adeguato per una 
rete casalinga o di un piccolo-medio ufficio, a meno che prevedi un 
elevato flusso di dati multimediali) pari a 5,5 mm, il cerchio 
circoscritto da 6 cavi ha un diametro pari a circa 17 mm, devi usare un 
tubo di 25 mm (diametro esterno). Attento alle curve, non più di 2-3 da 
90 gradi.
Se invece usi le canaline esterne in PVC la sezione occupata dai cavi 
non deve superare del 50 % la sezione del canale. Essendo la sezione 
occupata da 6 cavi pari a circa 180 mm2 dovresti usare un minicanale da 
30x15 (esterno). Con le canaline è meglio abbondare, perchè le curve a 
90° sono molto strette, rischiando di far fare al cavo una piega 
eccessiva, che non va bene.

Nota: solo per conoscenza, questi lavori devono essere fatti da un 
installatore avente i requisiti imposti dal DM 37/08, se invece è 
collegata ad una rete telefonica con più di due linee l'installatore 
deve avere l'abilitazione secondo il DM 314/92