> Il sabato 29 maggio 2010 21:20:23 dea ha scritto:
>
> Sapete dirmi le adeguate dimensioni dove far passare circa 6 cavi
> ethernet
Per i tubi incassati il diametro interno deve essere pari a 1,3 volte il
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi (CEI 64-8
art.522.8.1.1). Essendo il D. del cavo UTP 5e (più che adeguato per una
rete casalinga o di un piccolo-medio ufficio, a meno che prevedi un
elevato flusso di dati multimediali) pari a 5,5 mm, il cerchio
circoscritto da 6 cavi ha un diametro pari a circa 17 mm, devi usare un
tubo di 25 mm (diametro esterno). Attento alle curve, non più di 2-3 da
90 gradi.
Se invece usi le canaline esterne in PVC la sezione occupata dai cavi
non deve superare del 50 % la sezione del canale. Essendo la sezione
occupata da 6 cavi pari a circa 180 mm2 dovresti usare un minicanale da
30x15 (esterno). Con le canaline è meglio abbondare, perchè le curve a
90° sono molto strette, rischiando di far fare al cavo una piega
eccessiva, che non va bene.
Nota: solo per conoscenza, questi lavori devono essere fatti da un
installatore avente i requisiti imposti dal DM 37/08, se invece è
collegata ad una rete telefonica con più di due linee l'installatore
deve avere l'abilitazione secondo il DM 314/92