Re: HP Proliant DL580G5
Mhhh no.
Il GRUB corretto è nella stable (release 26 Luglio).
- grub Fix 1 TiB disk addressing limit
Personalmente (considerala quindi SOLO come una mia constatazione) sarei più
per dedicare un RAID1 al sistema ed un RAID5 ai dati (su 6 dischi) piuttosto
che fare un unico RAID5 su 8 dischi.
Il motivo è la ridondanza.
Un RAID5 ti tutela nel caso di un disco in fault, idem (naturalmente) un
RAID1. Su 8 dischi in RAID5 inizi ad avere troppi dischi a mezzo.. e due
rotture simultanee... mha... la statistica inizia a farsi sentire. Se usassi 8
dischi tutti a concorrere in un unico disco logico, preferirei un RAID6 (il
controller e400 lo supporta) se non altro hai un sistema che funziona in una
situazione "n-2".
Reply to: