[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Signaux emis par onduleur



Francois Marzat wrote:

A Mayotte, pas de choix pour les onduleurs et je n'ai trouvé qu'un
Trust Energy Protector 625 pour remplacer un Best Power. Mais hélas
pas de logiciel Linux, seulement un logiciel Windows (qui marche bien
d'ailleurs). J'ai testé les différents pakages trouvés (upsd,
genpower, powerstadt), plus le UPS Howto et pour le moment rien ne
marche. Il faudrait que je sache e que l'onduleur envoie sur le port
série. Existe-t-il un logiciel pour lire ce qui passe sur le port
série ? Ou , sait on jamais, quelqu'un aurait il reussi à faire
marcher cet onduleur (en mode bête, ca m'irait très bien).
Merci.


J'imagine que tu as déjà du essayé la configuration qui est donnée dans le
UPS-HOWTO pour les Trust Energy Protector 400/600. Des fois, ça peut
fonctionner même si les modèles sont un peu différents. Sinon, pour le port
série, tu devrais aller voir du côté du Serial-HOWTO et notamment la section
11 sur les programmes à utiliser. Je suppose qu'installer un cable null-modem et un kermit à partir d'une autre machine est susceptible d'apporter quelques
informations.

HTH

FredB